买股吧

 找回密码
 用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1954|回复: 0

UPS故障维修二例

[复制链接]

147

主题

147

帖子

4

积分

买股吧二年级

Rank: 2

积分
4
发表于 2009-10-14 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部短路导致不能使用的问题
                           
                            故障现象:UPS主开关置OFF位置时,接入市电,逆变指示灯亮,蜂鸣器不能鸣叫,同时机内还伴有“哒哒”的声音,将UPS主开关置于ON位置时,一切工作正常,但关主开关时不能够切断电源。
                           
                            故障分析与检修:打开机壳,可以看到UPS主开关主要控制直流和交流的输入。根据故障现象分析,估计是控制交流部分的开关失灵,始终成常闭(短路)状态。断开市电,关掉主机开关,将机内电瓶在左端接线上的保险丝和连接线分别取下、焊开,然后用右手拇指和食指捏紧主开关的固定部分,从里向外轻轻拉出,再焊下四根接线(注意记住接线位置)。拆开主开关,发现其中一个开关触点焊接在了一起,可能是由于瞬间负载太大的缘故而形成点焊。用尖嘴钳取下开关上的铜片,并清除触点上的黑碳,重新接好后,故障消除。如拆下开关已不能使用,可以购买一同型号开关更换。
                           
                            电压不稳导致无法开机
                           
                            故障现象:接入市电并开机,UPS红灯亮,只有逆变部分工作,市电无法使用。
                           
                            故障分析与检修:这种情况有两种可能,一是UPS的输入保险丝熔断,更换后可以恢复正常;二是由于市电电压不稳定,过高或过低,如果电压过高(市电输入电压范围一般为170"255V),超过正常输入范围,市电将被切断,而由UPS内的逆变电源供电,直到市电恢复到规定范围为止。经检查,输入保险丝完好无损,测量市电电压值为280V左右,最近一段时间,本地电压一直不太稳定,与供电部门联系,一直没能解决,后来买来一个市电电压稳压器接在UPS电源前端,从此后,UPS电源一直工作良好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

免责声明:买股吧官方不作任何"加入会员、承诺收益、利润分成"以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
买股吧论坛任何发言和广告信息仅代表本站作者或信息来源的观点,信息内容真实性、准确性和合法性,本站对此不承担任何责任。
本站部分文字及图片来自于网络,如有版权争议,请联系我们。

QQ|广告合作|手机版|标签|小黑屋|Sitemap|网站地图|买股吧 ( 沪ICP备16041282号-2 )

GMT+8, 2024-4-26 04:52 , Processed in 0.137835 second(s), 23 queries .

买股吧是免费专业的股票论坛,专业提供股民常用的股票公式,选股公式,股票入门,股票软件,公式源码股票资料。

快速回复 返回顶部 返回列表